[PŘEDCHOZÍ |NÁSLEDUJÍCÍ ] [HLAVNÍ SEZNAM]

Re:Podlahové topení - pro a proti Autor: Daniel Eliasik
[1479] Datum: Út 03/02/2004 11:52:55


Vazeny pan Smital,
ucinnost plynovych kotlov sa berie z dolnej vyhrevnosti zemneho 
plynu (a tak ju uvadzaju pri predaji i plynarne). Horna 
vyhrevnost je o 11% vyssia a zohladnuje sa v nej energia 
ziskana skondezovanim vodnej pary vzniknutej pri horeni metanu. 
Preto sa pri uvadzani ucinnosti kondenzacnych kotlov prichadza 
k nefyzikalnej ucinnosti nad 100%. Ak by sa brala (a bolo by to 
spravnejsie) pri pocitani ucinnosti horna (vyssia) vyhrevnost, 
klesli by ucinnosti obycajnych kotlov asi o 11% a kondenzacne 
by maly asi 93-97%. Teplota spalin pri kondenzacnom kotle 
neprekracuje 60°C a pri este lepsom vyuziti dokonca 30°C. 
Teplota plamena sa vdaka patentovej technologii snizila na 
minumum vdaka specialnym horakom z dovodu nizkych emisii NOx.

Predmetny vypocet sa nenachada na strankach Devi. Pri vypocte 
pouzili plynovu teplovodnu vykurovaciu sustavu ktorej prisudili 
straty 40%. Neviem kde sa im tych 40% mohlo stratit. Aj tie 
najlacnejsie obycajne plynove kotle maju ucinnost min 90% a ak 
k tomu pripocitame dalsiu stratu 10% z radiatorov oproti 
podlahovke (znizenie komfortnej teploty) dospejeme maximalne k  
strate 25% teda ucinnosti 80% (100/80=1,25). Pokial by sa 
pouzil drahsi kondenzacny kotol a podlahove kurenie celorocna 
ucinnost moze byt i nad 100%.
Argumenty selkym rozumom a niekolkymi vykricnikmi za sebou tu 
nie su na mieste.

Plne elektrifikovana domacnost sice moze vyuzivat vyhodnu nizku 
sadzbu aj na ine spotrebice ako uvadzate, ale urcite nebude 
tato spotreba vyhrande v NT, pretoze tato spotreba je casovo 
umiestnena prave do VT. V predmetnej analyze to vyzera tak, 
akoby rodina zila nocnym zivotom.

Straty v bojlery skutocne vykuruju pocas 2/3 roka byt, ale v 
ich vypocte toto nezohladnili. Namiesto toho pridali plynovej 
priprave TUV stratu 25% oproti elektrickej. Dalsie argumenty su 
v mojom predchadzajucom prispevku.

Je mozne ze pan Vaněček z otazky c.1436 ma nevhodne zvolenu 
tarifu a chyba mu strazenie maxima a vas postreh je v tomto 
spravny. Ale neviem ci aj tak mu to vyriesi jeho problem.