Vážený pane Hevessy,
Váš dotaz jsem přeposlal kolegům z firmy Buderus. To je také
důvod, proč odpověď dostávate až nyní.
Emil Žák, Somatherm.
"Mrzí mě, že se pan Hevessy s problémem zanášení deskového
výměníku pro ohřev TUV v jeho nástěnném kotli neobrátil přímo na
nás. Na základě jeho e-mailu,který jste nám přeposlal, nejsem
schopen zaujmout konkrétní stanovisko.
V současné době víme pouze o jedné akci, kde se objevily
problémy se zanášením deskových výměníků pro ohřev TUV v
kotlech. Tyto výměníky se však ucpávaly ze strany otopné vody
nečistotami z vytápěcí soustavy, za závady je tedy odpovědná
instalační firma, která soustavy nepropláchla,nenainstalovala
filtry atd. Mám podezření, že u pana Hevessyho je stejný
problém, i když v e-mailu uvádí zanášení vodním kamenem.
V projekčních podkladech pro nástěnné kotle Logamax U002/U004 je
uvedeno, že při vyšší tvrdosti pitné vody je třeba počítat se
zvýšenými náklady na údržbu deskového výměníku. Všeobecně se
nedoporučuje použití kombi kotlů (hl. s deskovým výměníkem)tam,
kde je pitná voda s vysokou tvrdostí. Pro ohřev TUV je pak lépe
použít zásobníkový ohřívač.
Předejte prosím panu Hevessymu spojení na mě, rád s ním celý
problém prokonzultuji a snad najdeme i řešení.
Předem děkuji.
S pozdravem
Jan Třmínek
technické oddělení
E-mail: trminek@buderus.cz. "