[PŘEDCHOZÍ |NÁSLEDUJÍCÍ ] [HLAVNÍ SEZNAM]

Re:chladící smyčka kotle viadrus Autor: JindraO
[1957] Datum: Čt 06/11/2008 15:18:34


Tím teď ale riskujete přetopení soustavy. Termostatický ventil u 
chladící smyčky který zabezpečuje její funkci bývá pokud vím 
nastaven na 95°C - zkontrolujte zda není nastaven na nižší 
otevírací teplotu a nezpůsobuje tím časté odpouštění. Zjistěte 
si při jaké teplotě topné vody ventil odpouští. Sám mám kotel 
viadrus na pevná paliva a většinou se mi nepodaří překročit 
teplotu 90°C. Zatím máme samotížný oběh a příští rok budeme 
dělat nové rozvody a tudíž i vychlazovací smyčku.
S pozdravem JindraO.


Další příspěvky diskuse:
  • 1947:chladící smyčka kotle viadrus Jarda H. [Po 29/09/2008 03:11:03]