[PŘEDCHOZÍ |NÁSLEDUJÍCÍ ] [HLAVNÍ SEZNAM]

Úpravy vytápění RD + regulace vytápění Autor: M.Hobler
[1880] Datum: Po 19/12/2005 16:30:57


Děkuji za Vaše předchozí vyjádření (č.1423)týkající se starší 
nízkoteplotní otopné soustavy.
Rozšíření soustavy dopadlo úspěšně,přidané radiátory topí 
dobře.Při změně způsobu vytápění podle Vašeho doporučení na déle 
než 16 hodin se původní vytápěcí soustava zdá více než 
dostatečná.Po částečném zateplení (izolační dvojskla a foukaná 
izolace stropů) se spíše projevuje Vámi uvedené předimenzování 
soustavy.
Dům měl před zateplením vyp. tepelné ztráty 24 kW , proto byl 
osazen kotel VIADRUS 6 čl. s výkonem 24 kW při topení dřevem.V 
současné době po zateplení a téměř nepřerušovaném topení stačí 
kotel při teplotě vody na kotli 50-60°C vytopit dům , případně i 
mírně přetápí.
Uvažuji ještě o částečném zateplení obvodových stěn,ale nevím 
jestli se podaří pak vyregulovat topnou soustavu tak aby se to 
vyplatilo.
Uvažoval jsem o částečné demontáži litinových článků radiátorů 
(jak doporučujete) a osazení ventilů radiátorů motorovým pohonem 
s termostatem.(Pohony ventilů by měly společně termostaty 
zajistit nastavování teploty v místnostech,případně odstavení na 
nezámrznou teplotu (např. IRC regulace firmy AVETOP)).V domě 
jsou dvě bytové jednotky,nezávisle na sobě užívané.
Cílem těchto úprav by mělo být v budoucnu upravit spotřebu tepla 
tak,abych mohl v budoucnu přejít na vytápění plynem,protože 
dřeva začíná být nedostatek.
Chtěl bych se zeptat:
1.Jestli je podobná regulace vhodná pro litinové radiátory?
2.Bude nutné  v případě vytápění kotlem na tuhá paliva 
instalovat nějaké zarízení na zabránění přetopení kotle? 
(akumulační nádrž , nebo něco podobného)(u stávající samotížné 
soustavy).
3.Lze na obvyklé ventily s předregulací osadit nějaký motorový 
pohon, nebo je nutné vyměnit celý ventil?  

Děkuji za odpověď