Dlouhou dobu jsem se potýkal s regulací ERC Buderus obzvláště v
přechodných obdobích. Mám nastavený noční pouze pokles o 0,5°C a
to víceméně proto, aby se vypnul ohřev teplé vody. Přesto se
teplota topné vody neúměrně v přechodných obdobích snižovala.
Několik odborníků ze servisních oddělení nepomohlo, až na
Buderusu jsme problém na poněkolikáte vyřešili. Pokud je
nastavena zámrzová teplota 1°C (z výroby), tak pokud venkovní
teplota stoupne nad tuto teplotu, topení v nočním poklesu se
zcela VYPNE. Zámrazová teplota se dá nastavit až do +10°C, takže
tímto nstavením se dá onen jev částečně odstranit. V manuále
se samozřejmě tyto vlastnosti nedočtete.
Jen pro úplnost - nemám vnitřní termostat, regulátor ERC pracuje
pouze dle venkovní teploty.