Vážený pane, píši Vám svoji zkušenost, i když musím pro
posouzení objektivnosti podotknout, že jsem zaměstnancem firmy
zabývající se el.vytápěním. Měl jsem doma stejný problém s
hlavním jističem, pokud jsem spočítal proud u standardně
instalovaných spotřebičů pohyboval se 28-29A ( B3 x 32A ).
Nainstaloval jsem si HJ 306, odlehčovač proudové zátěže s
vědomím, že hl. jistič charakteristiky B před elektroměrem
snese běžně přetížení 10% po dobu 1hodiny. Nainataloval jsem
jistič 3 x 20A a nastavil na odlehčovači zátěže 23A (to je více
než 10%). Odlehčovač odpojuje přednostně 2x 2000W bojler a
podlahovky. Jelikož se jedná o krátkodobé odpínání okruhů pro
ohřev TUV a vytápění ( při nahřívání vody v pračce, vaření vody
a potravin, žehlení ) , tak by Vám to nemělo komfort vytápění
nijak snižovat, zatím jsem za tři roky nezaznamenal žádné
snížení komfortu. A je nutné podotknout , že mám poměrně menší
vrstvu stavební konstrukce, do které je možno teplo zásobit-
akumulovat než tomu budete mít vy ( mám topné kabely ). Vytápím
123m2 ve výpočtové oblasti -18°C.