Teplovodní PT může mít libovolný zdroj tepla (solární panely;
kotel - dřevo, uhlí, plyn, elektro; krb; tep.čerpadlo),
elektrické topné rohože jen elekřinu. Jak se budou vyvíjet ceny
energií není jasné a s ohledem na relativně snadnou
přizpůsobitelnost teplovodního systému si myslím, že teplovodní
PT je výhodnější.
Co se týče kombinace podlahovky a radiátorů, je možných několik
variant:
1) zcela oddělené okruhy.
2) před rozdělovač PT se zapojí směšovací tří/čtyřcestný ventil,
který zabezpečí, že na vstupu do rozdělovače nepřekročí teplota
otopné vody danou max. hodnotu
3) zapojení "do série", tj. stupačka-(příp. radiátor)-podlahovka-
omezovač teploty zpětné teplonosné látky (např. Heimeier - RTL,
Revel) - detaily v technické dokumentaci
4) vyrovnávací akumulační nádrž (většinou teplovodní). Voda pro
radiátory se odebírá nahoře, kde je nejteplejší, pro podlahovku
uprostřed.
Možností je mnoho a údajů příliš málo. Je potřeba je vybírat s
ohledem na technické a ekonomické podmínky (když nemusíte koukat
na peníze, lze zrealizovat všechno). Doporučoval bych vám
navštívit projektanta v oboru TZB.
Zvažte také, že PT vyžaduje izolaci nejen ze spoda, ale i ze
stran-mezi PT a stěnou, jinak Vám vznikne tepelný most a budete
topit "pánubohu do oken". V 100 let starém objektu lze očekávat
dřevěné trámové stropy, na které asi nepůjde instalovat klasické
PT zalité v betonu (to je parketa pro statika), ale musí se
realizovat "suché" v spec. sádrokartonu.