[PŘEDCHOZÍ |NÁSLEDUJÍCÍ ] [HLAVNÍ SEZNAM]

Re:podlahové vytápění ve starším domě Autor: Jindřich Kovář
[1371] Datum: Po 10/11/2003 12:45:54


Teplovodní PT může mít libovolný zdroj tepla (solární panely; 
kotel - dřevo, uhlí, plyn, elektro; krb; tep.čerpadlo), 
elektrické topné rohože jen elekřinu. Jak se budou vyvíjet ceny 
energií není jasné a s ohledem na relativně snadnou 
přizpůsobitelnost teplovodního systému si myslím, že teplovodní 
PT je výhodnější.
 
Co se týče kombinace podlahovky a radiátorů, je možných několik 
variant:
1) zcela oddělené okruhy.
2) před rozdělovač PT se zapojí směšovací tří/čtyřcestný ventil, 
který zabezpečí, že na vstupu do rozdělovače nepřekročí teplota 
otopné vody danou max. hodnotu
3) zapojení "do série", tj. stupačka-(příp. radiátor)-podlahovka-
omezovač teploty zpětné teplonosné látky (např. Heimeier - RTL, 
Revel) - detaily v technické dokumentaci
4) vyrovnávací akumulační nádrž (většinou teplovodní). Voda pro 
radiátory se odebírá nahoře, kde je nejteplejší, pro podlahovku 
uprostřed.

Možností je mnoho a údajů příliš málo. Je potřeba je vybírat s 
ohledem na technické a ekonomické podmínky (když nemusíte koukat 
na peníze, lze zrealizovat všechno). Doporučoval bych vám 
navštívit projektanta v oboru TZB.
Zvažte také, že PT vyžaduje izolaci nejen ze spoda, ale i ze 
stran-mezi PT a stěnou, jinak Vám vznikne tepelný most a budete 
topit "pánubohu do oken". V 100 let starém objektu lze očekávat 
dřevěné trámové stropy, na které asi nepůjde instalovat klasické 
PT zalité v betonu (to je parketa pro statika), ale musí se 
realizovat "suché" v spec. sádrokartonu.


Další příspěvky diskuse:
  • 1360:podlahové vytápění ve starším domě Slouka [Ne 02/11/2003 21:15:22]