[PŘEDCHOZÍ |NÁSLEDUJÍCÍ ] | [HLAVNÍ SEZNAM] |
Re:kolektor země/voda | Autor: Somatherm |
[1253] Datum: Po 28/07/2003 19:46:00 |
Vážený pane Srno, přepisuji odpověď, tak ji pro Vás připravil kolega Ing. Radomír Drozd: "Na zemní kolektor se používá většinou černý polyetylen PN 6, nejlépe vysokohustotní. Dimenze záleží na oběhovém čerpadle, celkové délce a počtu smyček ( je potřeba vypočítat na základě tlakových ztrát ) - většinou vychází DN 40 nebo DN 32." Užitečné Vám možná budou i informace, které najdete na adrese http://www.stiebel-eltron.cz/znacka/stiebel/_wpf_zdroj2.html S pozdravem Emil Žák Somatherm |
Další příspěvky diskuse:
|