[PŘEDCHOZÍ |NÁSLEDUJÍCÍ ] [HLAVNÍ SEZNAM]

Re:Optimální nastavení parametrů Xp a Tn Autor: Miloš Kolařík
[1089] Datum: So 01/03/2003 17:52:18


Na našem RD jsem koncem ledna instaloval ekvitermní regulaci s 
vlivem teploty prostoru;použitý regulátor L&S RVA63.280 
umožňující regulaci dvou nezávislých směšovacích topných okruhů 
a přípravy TUV,směšovací ventily a serva ESBE(120s). Zajímalo 
by mne, co se změní na chování směšovacího ventilu změnou 
parametrů: Xp-proporcionálního regulačního pásma směšovače a Tn-
integrační časové konstanty směšovače.Základní nastavení výše 
uvedeného regulátoru je Xp=32;Tn=120,doba chodu serva 120s.
  Pročetel jsem publikaci Automatizace a automatizační 
technika,2.část Automatické řízení (Ing. R.Voráček,Ing. 
Fr.Andrýsek,Ing.Z.Brýdl,Ing.L.Kohout,Ing.L.Šmelkal),kde se 
popisují jednotlivé regulátory P,PI a PID,ale v praxi při 
nastavování výše uvedených parametrů si nedovedu představit co 
vlastně měním na chování regulace(směšovače vůči topné soustavě 
atd.).Kdy se tyto nastavené parametry projevují při náběhu nebo 
až při dosažení přibližné požadované teploty topné 
vody,prostoru....???
  Jediným mým poznatkem s regulací je prozatím lepší tepelná 
pohoda v RD,ale ne zatím nějaká úspora nákladů na 
vytápění,ikdyž letošní únor byl abnormálně studený vůči 
předchozím rokům.

  Děkuji za vysvětlení.