Pokusím se Vám odpovědět laicky, neboť pro realizaci stejného
záměru jsem narazil na poměrně velkou neznalost firem, jak tento
problém řešit. To, co bylo nakonec dodáno a zapojeno, jsem
vzápětí vyvrátil (zapojení regulace podlah. topení s vazbou na
ekvitermní regulaci a spínání kotle bylo zcela nefunkční)
Předpokládám, že každý výrobce kotle a příslušné regulace to
řeší jinak, já mám kondenzační Buderus a ekvitermní regulaci,
bohužel jak jsem uvedl, nepodařilo se propojit s regulací
podlahy. Dnes již vím, že existuje např. regulace od firmy
Trasco, která umí přímo ovládat (modulovat) kotel. Přes tento
nedostatek si myslím, že systém je funkční dostačujícím
způsobem, neboť při uzavření všech termopohonů sice kotel nelze
uvést do stavu "netopím", ale prostřednictvím diferenciálního
ventilu v kotli je zajištěn vnitřní oběh a k natopení kotle
dojde v okamžiku. Prakticky však tato sitace nenastala, ještě se
mi nestalo, že by se všechny sekce uzavřely. Co se týká samotné
regulace podlahy, funguje to super, možnost ovládání z panelu,
komfortně z PC. Předpovědi různých odborníků, že vytápění
samotnou podlahovkou není vhodné se nepotvrdilo, mohu
konstatovat, že podlahovka nemá až tak velkou setrvačnost jak se
někdy prezentuje a jsem s tímto způsobem vytápění velice
spokojen. Jako primární podmínku jsem si však dal možnost
nesoučasné regulace (co když budu chtít topit třeba jenom v
koupelně) a firmy se na to dost netvářily, ale to je možná tím,
že jsem neoslovil ty správné.
Pokud máte zájem o něčem podebatovat, můžete na peetan@post.cz