[PŘEDCHOZÍ |NÁSLEDUJÍCÍ ] [HLAVNÍ SEZNAM]

Re:Regulace podlahoveho topeni a plynoveho kotle Autor: P
[1072] Datum: St 19/02/2003 12:19:19


Pokusím se Vám odpovědět laicky, neboť pro realizaci stejného 
záměru jsem narazil na poměrně velkou neznalost firem, jak tento 
problém řešit. To, co bylo nakonec dodáno a zapojeno, jsem 
vzápětí vyvrátil (zapojení regulace podlah. topení s vazbou na 
ekvitermní regulaci a spínání kotle bylo zcela nefunkční)
Předpokládám, že každý výrobce kotle a příslušné regulace to 
řeší jinak, já mám kondenzační Buderus a ekvitermní regulaci, 
bohužel jak jsem uvedl, nepodařilo se propojit s regulací 
podlahy. Dnes již vím, že existuje např. regulace od firmy 
Trasco, která umí přímo ovládat (modulovat) kotel. Přes tento 
nedostatek si myslím, že systém je funkční dostačujícím 
způsobem, neboť při uzavření všech termopohonů sice kotel nelze 
uvést do stavu "netopím", ale prostřednictvím diferenciálního 
ventilu v kotli je zajištěn vnitřní oběh a k natopení kotle 
dojde v okamžiku. Prakticky však tato sitace nenastala, ještě se 
mi nestalo, že by se všechny sekce uzavřely. Co se týká samotné 
regulace podlahy, funguje to super, možnost ovládání z panelu, 
komfortně z PC. Předpovědi různých odborníků, že vytápění 
samotnou podlahovkou není vhodné se nepotvrdilo, mohu 
konstatovat, že podlahovka nemá až tak velkou setrvačnost jak se 
někdy prezentuje  a jsem s tímto způsobem vytápění velice 
spokojen. Jako primární podmínku jsem si však dal možnost 
nesoučasné regulace (co když budu chtít topit třeba jenom v 
koupelně) a firmy se na to dost netvářily, ale to je možná tím, 
že jsem neoslovil ty správné.
Pokud máte zájem o něčem podebatovat, můžete na peetan@post.cz


Další příspěvky diskuse:
  • 1068:Regulace podlahoveho topeni a plynoveho kotle Jiri Roubal [Út 18/02/2003 01:18:54]