Postup seřízení expanzní nádoby je následující (1bar=100kPa):
1) vypustit vodu (přetlak) z expanzní nádoby
2) přetlak na vzduchové straně expanzní nádoby nastavit na
hodnotu převýšení mezi expanzní nádobou a nejvyšším otopným
tělesem (např. pokud je výškový rozdíl mezi nádobou a nejvyšším
tělesem 5m, pak nastavit přetlak 50 kPa, nastavuje se odpuštěním
nebo dofouknutím ventilku na nádobě, měří se tlakoměrem na
pneumatiky)
3) napustit otopný systém na tlak o cca 20 kPa vyšší než tlak na
vzduchové straně expanzní nádoby (pokud je na vzduchové straně
např. 50 kPa, otopný systém napustit na 70 kPa), někteří výrobci
kotlů uvádějí min. tlak v kotli ve studeném stavu, pak je třeba
napustit systém na tuto hodnotu.
Odpovídal: Ing. P. Šimáček