Vážený pane Stolle,
k dilataci potrubí dochází, jak popisujete, při změně režimu
vytápění z tlumeného na plné. Důvodem vznikajícího hluku je
jednak velikost změny teploty, která působí dilataci potrubí
a dále poměrně velká rychlost této změny. Bez úpravy míst, kde
dochází ke tření potrubí a stavební konstrukce, lze problém
omezit popř. odstranit pouze jiným nastavením automatické
regulace. Pokud nelze ovlivnit rychlost změny režimu vytápění -
což běžné regulátory neumožňují - je třeba omezit velikost
dilatace potrubí. Dále by regulace měla být co nejstabilnější –
t.j. změna teploty přívodní vody při změně režimu z tlumeného na
plné vytápění by měla být dle možnosti plynulá a nemělo by
docházet k rozkolísání teploty přívodní vody. To znamená, že je
třeba upravit nastavení regulace, snížit velikost nočního útlumu
vytápění, případně jej nepoužívat vůbec a pokud teplota při
změně režimu výrazněji kolísá, změnit další parametry regulátoru
(musí provést odborník). Pomalé změny teploty topné vody během
dne většinou již problémy nepůsobí.
odpovídal: Ing. Tomáš Páv