Vážený pane,
dle Vyhlášky č.151/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ze
dne 12. dubna 2001 kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití
energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné
energie platí paragraf 5 odst.3:
Pro vytápění s nuceným oběhem otopné vody se volí teplota vody
na přívodu do otopného tělesa do 75°C. Pro vytápění s přirozeným
oběhem otopné vody se volí teplota vody na přívodu do otopného
tělesa do 90°C. Pakliže byl projekt ústředního vytápění vpořádku
může Váš problém spočívat ve špatném nastavení druhé regulace na
termostatických ventilech.
odpovídala: Lenka Gajdošová