Vážený pane Mácko,
kotle Atmos jsou vybaveny ventilátorem a myslím si proto, že
případně horší tah komína, způsobený jeho mírným
předimenzováním, by neměl mít tak podstatný vliv na jeho výkon.
Otázkou je, zda je poměrně malá účinná výška 5,5 m dostatečná.
Bylo by asi vhodné provést přepočet tahu komína, zda odpovídá
požadavkům výrobce kotle (25 Pa). Pokud ano, doporučuji obrátit
se na výrobce kotle. Pokud ne, bylo by nutno zvýšit účinnou
výšku komína, nebo použít kouřový ventilátor pro zvýšení tahu.
odpovídal: Ing. Tomáš Páv