Re:nové čerpadlo Autor: Somatherm
[0896] Datum: Pá 25/10/2002 10:39:41


Vážený pane,
Váš dotaz je obecný, nevím jaký problém s tlakem nastal.
Jestli jste v soustavě nahradil původní kohouty termostatickými 
ventily,které mají větší tlakovou ztrátu, mohl by být nedostatek 
tlaku.Stačilo by přepnout čerpadlo na vyšší stupeň.
Kotle Dakon DUA se dodávají s čtyřstupňovými čerpadly Wilo s 
dopravní výškou až 4 m (stupeň.č.4, což ve Vašem systému určitě 
nepotřebujete).Termostatické ventily by měly být správně 
zaregulovány. Přepouštěcí ventil se montuje do soustavy s 
termostatickými ventily a zamezuje nežádoucímu stoupnutí 
pracovního tlaku čerpadla a udržuje konstantní průtok.
Průtok teplonosné látky dopravované oběhovým čerpadlem se mění
v závislosti na tepelné zátěži vytápěného objektu a provozním
stavu vytápěcího zařízení. Podle průběhu charakteristiky čerpadla
a potrubní sítě způsobí pokles průtoku vzestup pracovního tlaku 
oběhového čerpadla a zmenšení tlakové ztráty potrubní sítě.
Tím při částečné tepelné zátěži soustavy mohou být některé 
místnosti přetápěny a mohl by se objevit nepříjemný hluk.

odpovídá: L.Gajdošová