Vážený pane,
Váš dotaz je obecný, nevím jaký problém s tlakem nastal.
Jestli jste v soustavě nahradil původní kohouty termostatickými
ventily,které mají větší tlakovou ztrátu, mohl by být nedostatek
tlaku.Stačilo by přepnout čerpadlo na vyšší stupeň.
Kotle Dakon DUA se dodávají s čtyřstupňovými čerpadly Wilo s
dopravní výškou až 4 m (stupeň.č.4, což ve Vašem systému určitě
nepotřebujete).Termostatické ventily by měly být správně
zaregulovány. Přepouštěcí ventil se montuje do soustavy s
termostatickými ventily a zamezuje nežádoucímu stoupnutí
pracovního tlaku čerpadla a udržuje konstantní průtok.
Průtok teplonosné látky dopravované oběhovým čerpadlem se mění
v závislosti na tepelné zátěži vytápěného objektu a provozním
stavu vytápěcího zařízení. Podle průběhu charakteristiky čerpadla
a potrubní sítě způsobí pokles průtoku vzestup pracovního tlaku
oběhového čerpadla a zmenšení tlakové ztráty potrubní sítě.
Tím při částečné tepelné zátěži soustavy mohou být některé
místnosti přetápěny a mohl by se objevit nepříjemný hluk.
odpovídá: L.Gajdošová