Re:Koroze v UT Autor: Somatherm
[0756] Datum: Po 10/06/2002 17:06:40


Vážený pane Lebedo,

životnost těles závisí na více okolnostech a nelze obecně říci, 
že v soustavě s otevřenou expanzní nádobou mají nízkou 
životnost. Znám případ, kdy taková soustava s ocelovými tělesy 
je v provozu více než 20 let a tělesa nevykazují známky koroze. 
Přípravky pro omezení koroze (inhibitory koroze) existují, jeden 
z nich se prodával pod názvem 
Inhikor –  nevím zda je dosud na trhu. Těžko lze hodnotit 
ekonomický přínos výměny  expanzní nádoby, zvláště u staršího 
systému, který případně může být i značně zkorodovaný a na konci 
své fyzické životnosti. Při náhradě otevřené expanzní nádoby 
uzavřenou tlakovou nádobou je nutno počítat se zvýšením tlaku v 
systému a zvláště u staršího systému je riziko vzniku 
netěsností. Proto bych Vám instalaci nádoby typu expanzomat 
nedoporučuji. Existují i automatické nádoby, které udržují tlak 
v systému v úzkém  volitelném rozmezí. Ty jsou však podstatně 
dražší než expanzomaty.
 
							
	odpovídal:  Ing. Tomáš Páv