Re:Teplovzdušné vytápění Autor: Josef Hruška
[0642] Datum: Pá 15/03/2002 17:58:39


Pane Krestýne, 
váš požadavek nelze řešit jinak, než posouzením konkrétní 
situace. Obecně řečeno řešit přitápění,či temperaci uvedeného 
prostoru by mělo být schůdné.Úmyslně používám tohoto termínu 
(přitápění), protože jsem již namontoval mnoho podobných systémů 
(mám krbařskou firmu) a ze zkušeností vím jak to chodí. Pokusím 
se o stručný výklad praktických problémů:Chcete-li vytápět 
teplovzdušným rozvodem prostor s tepelnými ztrátami např. 6 
kW,musíte tam,logicky, ten výkon přivést.Krbová vložka,ze které 
můžete odvést do teplovzdušného rozvodu těch 6 kW,bude muset mít 
výkon tak 12-14 kW.Velká část výkonu je totiž odvedena 
(samozřejmě podle konstrukce vložky) i jinam : sklem odchází 
sálavé teplo,konvekcí se ohřívá i vzduch který v případě 
dodatečných plášťů vložek nedostanete do rozvodu a pod.Stále 
ovšem hovoříme o maximálním výkonu vložky. Dokážete si 
představit jakékoli technické zařízení, které byste provozoval 
trvale na maximální výkon? Já ne. V praxi to chodí tak, že 
vložky podle způsobu konstrukce a způsobu přikládání oscilují 
tak na 60% svého max výkonu.Je to tak docela rozumný režim.Čili 
připočtěte si příslušnou část výkonu k výkonu vložky. Dostáváte 
se do situace,že musíte mít pro vytápění(teď jsem použil opět to 
správné slovo) vložku značně velkého výkonu.Když pominu to, že 
tyto vložky již i v tuzemském provedení stojí obvykle nad 30 
tis. Kč,máte obvykle v místnosti kde krb stojí již přetopeno a 
ostatních místnostech ještě nevytopeno.Chtěl jsem tím tedy 
říci:Ano teplovzdušné vytápění je super!!.Dobrá věc.Rozhodně 
lepší než teplovodní výměník, který žene přes krb vodu do 
radiátorů.Ale musíte mít správně spočtenou tu 
vzduchotechniku ,tepelné stráty atd.Chce-li zákazník, aby mu 
teplovzdušný krb dobře vytopil např. horní,či vedlejší 
místnost,musí to být dobře sladěno s konkrétní vložkou! Pokud se 
to přežene (myslím tím požadavky na vytápěný prostor),normální 
(lidové) vložky to při normálním provozu neutopí a funguje to 
jako přitápění,nebo temperace prostoru.Řada zejména francouzkých 
výrobců vložek vám jistě vnutí i líbivý leták,jak vytápět celý 
dům. (pozn. mám jich na prodejně také dost od jejich prodejních 
agentů).Zeptejte se jich však, zda to bude dobře (!) fungovat 
také v české zimě,či na promzlé chalupě.Oni mívají (kromě 
Alp,kde se s takovými blbostmi nesetkáte)jinou zimu.Problém je v 
tom přenášeném výkonu a tepelných ztrátách.A v zájmu objektivity 
ještě jednu informaci:Situaci lze vylepšit zařazením 
horkovzdušného ventilátoru do celého rozvodu.Ventilátory -jak 
tvrdí všichni výrobci- nejsou hlučné.Slyšet ale bohužel jsou.I 
když připlatíte a "odhlučníte" potrubí.A bohužel stojí dost 
peněz -zpravidla podle výkonu nad 10 000Kč.Tímto systémem 
dostanete hodně teplého vzduchu skoro kamkoli si v objektu 
řeknete.Nevýhodou zůstává jen ten teplý průvan.A víření prachu,a 
cena rozvodů,a závislost na el.energii, atd.,atd,atd.Nechtěl 
jste původně stavět Krb pro pocit dobré pohody a pohodlí ?