Re:tepelná izola pláště budovy Autor: Somatherm
[0561] Datum: Út 05/02/2002 22:02:14


Tepelný odpor stavebních konstrukcí předepisuje ČSN 730540 - 
Tepelná ochrana budov. Pro vnější stěny je min. tepelný odpor 
konstrukce 2 m2K/W, doporučená hodnota je 2,9 m2K/W, pro 
rekonstrukce je přípustná hodnota 1,25 m2K/W. Cihlová stěna 
(plné pálené cihly) o tl. 45 cm má tepelný odpor cca 0,48 m2K/W, 
pro dosažení požadované hodnoty pro rekonstrukce je třeba přidat 
např. cca 4 cm polystyrenu, pro dosažení doporučené hodnoty 
R=2,9 by bylo třeba cca 12cm polystyrenu. Dosažení Vámi 
požadovaného tepelného odporu R=8 m2K/W je problematické (např. 
cihlová zeď 45cm + 40cm polystyrenu, porotherm 44cm + 28 cm 
polystyrenu atp). Pro stanovení ekonomické tloušťky tepelné 
izolace se používá metoda porovnávající na jedné straně náklady 
na tepelné izolace a úspory energie na straně druhé. Pro 
zateplení plášťů budov existují různé druhy zateplovacích 
systémů, viz. např. www.baumit.cz, www.lmtrade.cz, www.iks.cz 
atd, viz. např. Internet.