Tepelný odpor stavebních konstrukcí předepisuje ČSN 730540 -
Tepelná ochrana budov. Pro vnější stěny je min. tepelný odpor
konstrukce 2 m2K/W, doporučená hodnota je 2,9 m2K/W, pro
rekonstrukce je přípustná hodnota 1,25 m2K/W. Cihlová stěna
(plné pálené cihly) o tl. 45 cm má tepelný odpor cca 0,48 m2K/W,
pro dosažení požadované hodnoty pro rekonstrukce je třeba přidat
např. cca 4 cm polystyrenu, pro dosažení doporučené hodnoty
R=2,9 by bylo třeba cca 12cm polystyrenu. Dosažení Vámi
požadovaného tepelného odporu R=8 m2K/W je problematické (např.
cihlová zeď 45cm + 40cm polystyrenu, porotherm 44cm + 28 cm
polystyrenu atp). Pro stanovení ekonomické tloušťky tepelné
izolace se používá metoda porovnávající na jedné straně náklady
na tepelné izolace a úspory energie na straně druhé. Pro
zateplení plášťů budov existují různé druhy zateplovacích
systémů, viz. např. www.baumit.cz, www.lmtrade.cz, www.iks.cz
atd, viz. např. Internet.
Odpovídal: Ing. Petr Šimáček