[PŘEDCHOZÍ |NÁSLEDUJÍCÍ ] [HLAVNÍ SEZNAM]

Re:Ohrev TUV v pripade pouziti akumulacnich nadrzi Autor: Somatherm
[0550] Datum: So 26/01/2002 23:33:43


Vážený pane Kymle,
Předpokládám, že akumulační nádrže jsou nebo budou instalovány 
pouze pro využití tepla z krbové vložky v době, kdy odběr v 
otopném systému je nižší než produkované teplo. 
Pravděpodobně bych tedy volil zapojení buď jako bivalentní - 
t.j. jedním zdrojem by byl např. kotel, druhým akumulační nádrž, 
natápěná krbovou vložkou, a nebo volil řešení s akumulační 
nádrží, nabíjenou nejen vložkou, ale i kotlem. 
Obojí řešení předpokládá vhodnou regulaci.
Ohřev TUV bych vždy volil mimo akumulační nádrž, hlavně z Vámi 
uvedeného důvodu ( nutnost natápět akumulační nádrž v letním 
období ).
Je možno volit nepřímo ohřívaný zásobník TUV v případě plynového 
kotle ( při vložce odpovídající výkonu kotle ), a  provozovat ho 
i v létě.
V případě ohřevu peletkami bych pravděpodobně volil kombinovaný  
ohřevem TUV ( otopná vložka + elektrické těleso pro noční 
ohřev ), aby nebylo nutno zatápět kotel v letním období.

Ing. Radomír Drozd


Další příspěvky diskuse:
  • 0533:Ohrev TUV v pripade pouziti akumulacnich nadrzi Radek Kyml [Pá 25/01/2002 13:05:16]