Vážený pane,
domnívám se, že pro takto malý systém není ekvitermní regulace
nezbytná - nejdůležitějším faktorem je regulace teploty v
místnosti ( nejlépe termostatickými ventily v místnostech, kde
není prostorový termostat ).
Regulace vnitřní teploty má největší vliv na spotřebu plynu,
Dá se říct, že ekvitermní regulace je pouze vhodnou předregulací.
Nastavení útlumů v době nepřítomnosti je pak možné provádět
Vaším regulátorem, velikosti útlumů cca 2 - 4 °C
pak "vysledovat" - záleží především na akumulaci stavebních
konstrukcí. Pro kvalitní regulaci útlumů je předpokladem,
že ve všech místnostech odpovídají tepelné ztráty instalovaných
otopným plochám, respektive podíl "předimenzování" je ve všech
místnostech stejný.
Ing. Radomír Drozd