Re:teplota vody v podlahovém topení Autor: Martin Strimpfl
[0504] Datum: Pá 04/01/2002 17:01:56


Zalezi asi na materialu a na doporuceni vyrobce.  Spad 50/40 ci 
55/45 by nemel byt na zavadu. Mimo teploty media je rozhodujici 
povrchova teplota, ktera by nemela prekrocit 28 C. Laminat ma 
nevyhodu ve velkem utlumu predavaneho tepla a pokud byl projekt 
vyprojektovan napriklad na dlazbu a pozdeji pouzita laminatova 
podlaha, nemusi byt vykon dostatecny ani po zvyseni teploty.
Zkuste tedy zjistit, jaky system ci jake trubky mate a v jakych 
vzdalenostech - na webech vyrobcu lze vetsinou snadno zjistit 
vykony pri ruznych povrchovych teplotach a rici, zda je mirne 
tepla podlaha v poradku a nebo ne.

Existuji i systemy, majici teplotu 70/60, ale to jiz musi byt 
specialni potrubi.


Další příspěvky diskuse:
  • 0503:teplota vody v podlahovém topení Karel Švejda [Pá 04/01/2002 13:04:42]