[PŘEDCHOZÍ |NÁSLEDUJÍCÍ ] [HLAVNÍ SEZNAM]

Re:Exp.nádoba Autor: Somatherm
[0467] Datum: Pá 23/11/2001 17:37:20


Vážený pane Bureši,

nastavení tlaku nad membránou exp. nádoby samozřejmě obecně pro 
její správnou funkci je nutné. Ve Vašem případě, je-li trvale 
k otopné soustavě připojena ještě druhá exp. nádoba dostatečné 
velikosti, která má nastaven odpovídající tlak nad membránou, 
to nutné není. Pak je nová exp. nádoba asi zbytečně velká, pokud 
slouží pouze k ochraně nového kotle. Pokud tlak v nové nádobě 
snížíte na odpovídající hodnotu, bude tlak v systému stálejší. 
Nyní nová nádoba začíná fungovat až tehdy, když tlak vody 
přesáhne 150 kPa. 


							
	odpovídal:  Ing. Tomáš Páv


Další příspěvky diskuse:
  • 0457:Exp.nádoba Bureš [Čt 15/11/2001 15:24:18]