Vážený pane Bureši,
nastavení tlaku nad membránou exp. nádoby samozřejmě obecně pro
její správnou funkci je nutné. Ve Vašem případě, je-li trvale
k otopné soustavě připojena ještě druhá exp. nádoba dostatečné
velikosti, která má nastaven odpovídající tlak nad membránou,
to nutné není. Pak je nová exp. nádoba asi zbytečně velká, pokud
slouží pouze k ochraně nového kotle. Pokud tlak v nové nádobě
snížíte na odpovídající hodnotu, bude tlak v systému stálejší.
Nyní nová nádoba začíná fungovat až tehdy, když tlak vody
přesáhne 150 kPa.
odpovídal: Ing. Tomáš Páv