Vážený pane,
dle ČSN 07 7401 Voda pro teplovodní kotle a připojené uzavřené
tepelné sítě a nejvyšší pracovní teplotou do 110°C:
čl.26 K prvnímu naplnění teplovodních kotlů s
průměrnou hustotou tepelného toku menší než 23 kW/m2, u kterých
objem vody vztažený na 1000 kW výkonu kotle není vyšší než 17m3,
může být bez přadchozího změkčení použito vody o tvrdosti nižší
než 7 mval/l, u níž dále není současně přítomno více vápenatého
iontu a veškerého CO2 vedle sebe než 3,5 mval/l v daném případě
platí, že 22 mg/l veškerého CO2 odpovídá 1 mval/l).
čl.27 K prvnímu naplnění teplovodních kotlů s
průměrnou hustotou tepelného toku větší, nebo rovno 23 kW/m2, u
kterých objem vody vztažený na 1000 kW výkonu kotle není vyšší
než 17m3, může být bez přadchozího změkčení použito vody o
tvrdosti nižší než 5 mval/l, u níž dále není současně
přítomno více vápenatého iontu a veškerého CO2 vedle sebe než
1,8 mval/l (v daném případě platí, že 22 mg/l veškerého CO2
odpovídá 1 mval/l).
Vše ostatní najdete ve výše uvedené normě.
Prodejna norem : Praha 10, Hornoměcholupská 40, tel.02/786 24 80
Prodejna a půjčovna norem : Praha 1, Biskupcův dvůr 5, tel.
02/21802120
odpovídá Lenka Gajdošová