Vážený pane,
tah komína se stanovuje výpočtem dle ČSN - navrhování komínů a
kouřovodů - jedná se o rozdíl mezi statickým tahem komína
(způsobený rozdílem teplot venkovního vzduchu a spalin) a
tlakovými ztrátami při proudění spalin kotlem, kouřovodem a
komínem.
Pro Vámi popsaný konkrétní případ vychází (účinná výška komína
cca 11m a výkon kotle cca 27 kW, provedení kouřovodu bylo
odhadnuto): statický tah komína cca 30Pa, ztráta v kouřovodu cca
3Pa, ztráta komína cca 2 Pa, ztráta kotle je dle výrobce cca
26Pa - ztráty celkem jsou cca 31Pa - pro daný výkon kotle by
bylo třeba zvětšit účinnou výšku komína o min. cca 1m.
Odpovídal: Ing. P. Šimáček