Vážený pane Bureši,

proudění vody v otopné soustavě v malé míře brání jejímu 
zamrznutí, ale nelze zodpovědně říci, že bude spolehlivou 
ochranou. V některých částech soustavy voda proudit nemusí 
(pojistné potrubí, expanzní nádoba) a také teplota, kterou 
sledujete uvnitř domu, může být např. u otopných těles pod okny, 
nebo v jiných nepříznivě situovaných místech otopné soustavy, 
citelně nižší. Další riziko představuje výpadek el. proudu, při 
němž může rychle dojít třeba jen k lokálnímu zamrznutí vody v 
otopné soustavě a tím k trvalému přerušení její cirkulace.

							