Re:krbova vlozka s ohrevem TUV Autor: Somatherm
[0330] Datum: Po 18/06/2001 10:31:15


Vážený pane,
pokud dojde k přerušení oběhu topné vody krbovou vložkou 
(výpadek el. energie, porucha čerpadla atd.) a současně nedojde 
k přerušení přívodu tepla (uhašení plamene), může dojít k 
přetopení krbové vložky (vznik páry a zvyšování tlaku v zařízení 
atd.) a případnému poškození zařízení. Proti zvýšení tlaku je 
třeba zařízení ochránit použitím pojistného ventilu.
S ochranou proti přetopení je vhodné uvažovat již při návrhu 
zařízení – je třeba zajistit alespoň částečnou cirkulaci topné 
vody přes topnou vložku - samotížný systém (pokud lze),  
otevřená expanzní nádoba s přívodním a vratným potrubím, oběhové 
čerpadlo s možností napájení z náhradního zdroje atp.

Odpovídal: Ing. P. Šimáček