[PŘEDCHOZÍ |NÁSLEDUJÍCÍ ] [HLAVNÍ SEZNAM]

Re:umístění krbové vložky Autor: Somatherm
[0297] Datum: St 25/04/2001 09:37:11


Vážený pane Borovičko,

	předpokládám, že se Vám jedná o výšku umístění topeniště 
krbu a tím i krbové vložky vzhledem k podlaze místnosti, kde se 
krb nachází. Tato výška má vliv, pokud v napojeném topném 
systému na krbovou vložku počítáte se samotížným oběhem (např. 
při výpadku proudu). Pak by měla být vložka umístěna co nejníže 
nad podlahou, avšak samotížný provoz těles ve vyšším podlaží, 
než je krb, je možný i tehdy, když bude topeniště krbu výše než 
obvykle (např. 70 cm nad podlahou). Počítat se samotížným oběhem 
u těles, která jsou ve stejném podlaží jako krb nedoporučuji bez 
ohledu na výšku umístění krbové vložky. Pokud se samotížným 
oběhem v napojeném topném systému na krbovou vložku nepočítáte, 
nemá výška umístění krbové vložky na oběh topné vody podstatný 
vliv a může v tomto ohledu libovolná.

							
	Odpovídal: Ing. Tomáš Páv


Další příspěvky diskuse: