Re:Praktické zkušenosti s čtyřcestným směšovačem u kotle na tuhá paliva Autor: Somatherm
[0285] Datum: Čt 12/04/2001 11:54:42


Vážený pane Klimeši,

	Váš problém konzultujte s výrobcem kotle, závodem ŽDB 
Viadrus v Bohumíně. Ten doporučuje udržovat teplotu v kotli v 
rozmezí 60 - 90 °C. Při použití čtyřcestné klapky by neměl být 
problém v tomto teplotním rozsahu kotel provozovat. Podle mého 
názoru je však kotel U22 konstruován především pro spalování 
koksu a černého uhlí a proto použití dřeva může být 
problematické, i když výrobce kotle tuto možnost připouští. 
Myslím si, že dřevo je vhodné v daném kotli spalovat pouze jako 
náhradní palivo. Pokud spalujete většinou nebo výhradně dřevo, 
doporučuji používat kotel, který je konstruován především pro 
spalování dřeva.   

							
	Odpovídal: Ing. Tomáš Páv