[PŘEDCHOZÍ |NÁSLEDUJÍCÍ ] [HLAVNÍ SEZNAM]

Vypoctova venkovni teplota ??? Autor: Dolansky
[0170] Datum: Po 30/10/2000 10:56:39


Jaka vypoctova venkovni teplota se pouziva pro vypocet tepelnych 
ztrat u sten a podlah sklepnich mistnosti ???
Chci mit obyvatelny sklep a rad bych takove izolace, aby tepelne 
ztraty prostupem m2 byli max cca 6W tj. k=Qp/(ti-te)
k=6/(20-te)	te=????.

Proc zrovna 6W ?
Pro nadzemni obvodove steny uvazuji o sendvicovem zdivu:

nosny prvek Porotherm 17.5 P+D	   	175mm	R=0.42
izolacni prvek polystyren 	 	180mm	R=4.50
vnejsi obezdivka Porotherm 11.5	P+D	115mm	R=0.26
celkem					470mm	R=5.18	k=0.193

Qp=0.193*(20- -12)	tj.6.18 W/m2

Zajimal by me take vas nazor na uvedeny zpusob stavby (tepelne 
izolace) a ekonomicnost tak vysokeho tepelneho odporu sten.
Pro zajimavost u oken uvazuji o Euro oknech s tepelnymi zrcadli 
k=1.1 a vytapeni plynem.