Re:Ekvitermni x prostorova regulace Autor: Somatherm
[0165] Datum: Pá 27/10/2000 13:34:11


Vážený pane Michálku,

	Ekvitermní regulátor pracuje vždy s venkovní teplotou a 
může pracovat i s vnitřní teplotou (podle provedení regulátoru). 
Pokud pracuje pouze s venkovní teplotou, využívá závislost mezi 
venkovní teplotou, teplotou topné vody a vnitřní teplotou, která 
je regulátoru zadána ve formě topné křivky. Tuto křivku je nutné 
přizpůsobit konkrétního objektu, což regulátor ve větší či menší 
míře (opět podle provedení) umožňuje. Pokud regulátor pracuje i 
s vnitřní teplotou, koriguje regulaci teploty topné vody podle 
venkovní teploty ještě podle vnitřní teploty.
	Prostorový regulátor reguluje teplotu topné vody podle 
vnitřní teploty a to buď dvoupolohově, nebo spojitě.
	Ekvitermní regulace je vhodná od větších bytů až po 
velké budovy. Při etážovém topení je oproti prostorovému 
termostatu komfortnější.

							
	Odpovídal: Ing. Tomáš Páv