Vážení,
při rekonstrukci kotelny našeho rodinného domku jsem se setkal s
následujícím problémem. Domek je starý, větší, dvoupatrový, má
22 radiátorů, obsah vody v otopné sous. cca.1,5 m3, výkon kotle
Viadrus 34 kw. Původní sytém topení byl samotížný, průměry
trubek se proto pohybují od 1 do 2 palců. Přívod a vstup teplé
vody do kotle je zajištěn šroubením 1 palec.
Projektant navrhnul čerpadlo Wilo Star RS 30/6 nebo
Grundfos 25-60. Topenáři těmto čerpadlům nevěřili, říkali, že to
s nimi topit nebude, protože máme velké průměry trubek a že je
nutné použít minimálně typ NTV-50 (lépe NTV-65 Sigma Lutín).
Obstaral jsem si charakteristiky všech tří čerpadel, abych je
vzájemně porovnal. Všechna mají srovnatelný tlakový přínos, tj.
výšku H=4 m (40 kPa). Liší se však v průtoku (Wilo a Grundfos
mají 0.5 l/s, NTV-50 2 l/s) a sem směřuje i moje otázka:
1. Existuje vztah mezi výkonem kotle a optimálním průtokem topné
vody v kotli ?
2. Jak navrhnout optimální průtok pro výše popsanou otopnou
soustavu ?
Za každou pomoc děkuji předem.
J. Šauer.