[PŘEDCHOZÍ |NÁSLEDUJÍCÍ ] [HLAVNÍ SEZNAM]

Re:Podlahove kurenie versus kotol na drevoplyn Autor: Somatherm
[0107] Datum: St 23/08/2000 11:11:50


Vážený pane inženýre,

	pro dosažení kvalitní a komfortní regulace systému s 
kotlem na tuhé palivo je vhodné instalovat ke kotli akumulační 
nádrž topné vody, která přináší při provozu řadu výhod. Pro 
regulaci topného systému a ohřívače TUV lze pak použít běžný 
ekvitermní regulátor s časovým programem. Kotel pracuje ve 
vlastním režimu při optimálním stálém výkonu a kolísání potřeby 
tepla v objektu tlumí akumulační nádrž. Provoz kotle je také po 
velkou část roku pouze občasný (podle velikosti akumulační 
nádrže).
	Kotel na dřevo lze provozovat i bez akumulační nádrže, 
provoz je však náročnější na obsluhu a regulace topného systému 
a bojleru musí zohlednit možnosti regulace kotle - prudké 
snížení odběru tepla při vypnutí ohřevu TUV nebo při nočním 
útlumu vytápění může vést k přehřátí kotle.
	Podlahové topení běžného provedení je hůře 
regulovatelné, v místnostech s významnějšími vnějšími nebo 
vnitřními tepelnými zisky je proto vhodné instalovat i topné 
těleso menšího výkonu, nebo jiný další dobře regulovatelný zdroj 
tepla.

								
Odpovídal: Ing. Tomáš Páv