Vážený pane Vasku,
úměra mezi vytápěným objemem a výkonem kotle existuje,
ne však obecně platná. Poměr výkonu kotle ku vytápěnému prostoru
je vždy individuální a závisí na mnoha okolnostech, které jsou
dány především stavebním řešením a provedením vytápěného
prostoru. Různé úměry tohoto typu jsou uváděny (např. 30 až
50 W/m3), avšak pro úsporný a spolehlivý návrh kotle je nelze v
žádném případě doporučit - je nutné provést výpočet tepelných
ztrát a podle něj výkon kotle dimenzovat.
Pokud je topný systém vybaven čerpadlem a tělesa
regulačními armaturami s dostatečnou autoritou a druhou
regulací, je většinou možné použít menší počet průměrů na
rozvodném potrubí než např. u samotížného
systému - zásadní prohřešky proti pravidlům dimenzování však
mohou i v tomto případě způsobit nepříjemné potíže.
Plynový kotel je možné do garáže umístit při dodržení
podmínek dle TPG 704 01, z nichž vyjímám: kotel musí sloužit
především pro vytápění garáže, jeho výrobce musí použití pro
vytápění garáže garantovat a musí jít o kotel v provedení
"turbo". Pokud je možné jiné řešení, doporučil bych kotel do
garáže neumisťovat.
Odpovídal: Ing. Tomáš Páv