Re:Závěsné kombinované kotle Autor: Somatherm
[0079] Datum: Čt 20/07/2000 15:25:48


Vážený pane Hrúze,

	Při umístění plynového kotle v koupelně je třeba dodržet
ustanovení těchto předpisů: ČSN EN 1775, Technická pravidla 
G 704 01 a ČSN  33 2000 - 7 - 701.
	Vámi uváděný vztah mezi výkonem kotle a objemem 
místnosti vychází z dnes již neplatného znění ČSN  38 6441 
a posouzení umístění kotle je třeba provést dle platného znění  
ČSN EN  1775 (38 6441). 
								
Odpovídal: Ing. Tomáš Páv