Re:rozvody topení v mědi Autor: ing. Milan Bechyně
[0050] Datum: Pá 05/05/2000 02:42:25


Kombinace mědi a oceli ve vytápěcích systémech (což je každé 
topení s měděnými rozvody a ocelovými otopnými tělesy) je podle 
mých zkušeností bezproblémová pouze za předpokladu, že je 
dodržena kvalita vody v systému předepsaná ČSN 07 7401. V 
opačném případě může při určitých parametrech vody, (především 
při vysoké tvrdosti), dojít již po krátké době provozu ke vzniku 
koroze. Korozní produkty pak způsobují dva druhy problémů. 
Jednak zanášejí filtry, radiátorové armatury apod. a jednak se 
usazují ve spodní části kotle, pokud je nevhodně instalován jako 
nejnižší místo topného systému. Jak je prakticky ověřeno, tento 
druhý problém po čase může vést i k prasknutí litinové bloku 
stabilního kotle. Doporučuji po provedení provozních zkoušek  
vždy použít pro napouštění systému upravenou vodu!