Re:Kotel Dakon DUA 24 CT - příprava TUV Autor: Pavel Schreier
[0036] Datum: Út 11/04/2000 01:42:20


VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
   Rádi bychom odpověděli na dotaz o přípravě TUV u kotle DAKON  
DUA 24 CT .
     Skutečně nejdůležitější hodnota pro přípravu TUV u kotlů 
(všeobecně) je 
tzv. delta t a to je schopnost kotle ohřát vstupní teplotu 
studené užitkové vody na výstupní teplotu teplé užitkové vody 
při určitém průtoku . 

TATO HODNOTA ZÁVISÍ NA :
          -  výkonu kotle 
          -  účinnosti kotle 
          -  teplotním spádu mezi topnou vodou a teplou 
užitkovou vodou ve výměníku 
          -  vstupní teplotě studené užitkové vody 
          -  průtoku užitkové vody 
          -  nastavení teploty TUV na kotli 

Výkon kotle DUA 24 CT je daný a zatím neumíme obejít zákon o 
zachování energie .
Účinnost je dána konstrukcí a to 89  93  .
Teplotní spád ve výměníku je také dán konstrukcí , v tomto 
případě 12  15 °C .
(Nutno dodat že u všech výrobců těchto typů kotlů jsou tyto 
parametry velmi podobné
a liší se opravdu jen málo .)
Vstupní teplota závisí přímo na podmínkách okolí a nelze jí 
příliš ovlivnit .
Průtok TUV a její nastavená teplota na kotli jsou jediné dvě 
hodnoty , které přímo 
ovládá (mění) zákazník .

TEPLOTA TUV V MÍSTĚ ODBĚRU ( U ZÁKAZNÍKA ) ZÁVISÍ NA :
          -  předcházejících hodnotách
          -  materiálu vodovodního potrubí 
          -  světlosti vodovodního potrubí 
          -  izolaci vodovodního potrubí 
          -  délce vodovodního potrubí 

Z toho jde poznat , že záleží i na jiných podmínkách a že 
teplota TUV vycházející z kotle nemusí být shodná s teplotou TUV 
vycházející z vodovodní baterie . I na trase TUV vznikají v 
některých případech nemalé ztráty . 
     Při rozporu je tedy zaměřena pozornost na hodnotu delta t 
kotle , která je pro celý systém stěžejní a zobrazuje všechny 
normální i nenormální stavy kotle . Zákazník si však musí 
uvědomit svou náročnost na spotřebu TUV před nákupem kotle ne až 
po něm . 
     Přesto má zákazník pro větší jistotu možnost povolat 
smluvní servisní organizaci nebo přímo servisního pracovníka 
firmy DAKON se žádostí o přezkoušení kotle a ohřevu TUV , či 
omezení průtoku clonkou přímo v kotli na cca.8  10 l / min . 
Dále je možné přidat ke kotli zásobník TUV . Vzhledem k tomu , 
že firma DAKON přímo vyrábí kotle  se zásobníkovo - průtokovým 
ohřevem TUV , je zásobník TUV ke kotli DUA  24 zatím jen 
nepříliš časté řešení . Protože toto řešení má dva způsoby 
regulace , které jsou různě finančně náročné , je lepší tento 
problém přímo řešit se zákazníkem nebo s montážní a servisní 
organizací . 
(Vaše dotazy směřujte na naše oddělení OTS DAKON tel. 0652 / 
794121 děkujeme.) 

11.04.2000  za DAKON s.r.o.	              Pavel Schreier
                                                             