[PŘEDCHOZÍ |NÁSLEDUJÍCÍ ] [HLAVNÍ SEZNAM]

Re:podlahove topeni Autor: Somatherm
[0033] Datum: So 08/04/2000 12:57:05


Vážený pane Vaníčku,

	Systémů podlahového topení je celá řada, předpokládám 
však, že máte na mysli ten  rozšířenější -se zabetonovanými 
trubkami, proto se má odpověď týká tohoto systému - hlavních 
obecných požadavků na provedení podlahové otopné plochy:

	Je potřeba provést tepelnou izolaci pod trubkami. Pro 
podlahy na zemi (nepodsklepené) je samozřejmě nutná izolace 
proti vlhkosti a dále se doporučuje tepelná izolace např. z 
polystyrénu v tloušťce 70 až 80 mm -  - nebo ekvivalentní z 
jiného materiálu. Pro mezistropy se doporučuje cca poloviční 
tloušťka tepelné izolace než u podlahy na zemi.

	Nad topnými trubkami má být minimální tloušťka betonové 
krycí vrstvy 30 - 40 mm. Podlaha musí mít kolem stěn apod. 
možnost dilatace - používají se dilatační pásky. Při větších 
plochách (nad cca 40 m2) je nutno topnou plochu rozdělit na 
několik dilatačních celků. Celková tloušťka skladby pro 
podlahové topení nad nosnou konstrukcí podlahy je cca 90 až 150 
mm - podle situování a velikosti podlahy a použitého systému 
podlahového topení.

	Pro zalití trubek se používá beton odpovídající kvality, 
většinou s plastifikátorem.






								
Odpovídal: Ing. Tomáš Páv, Somatherm